Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Banque congel indutel
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 05-09-2016 21:34

Salut a tous
le client a accepté le devis
le compresseur est remplacé et ça marche a merveille.
chargé au sous refroidissement et surchauffe il faut démonté une grosse partie de la banque et levé le dessus
26 ambiance +42 HP-30bp sous ref 5,9K
Je l'ai gardé pour un prof de froid de Marseille pour que ces jeunes puisse se faire la main



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10902&forum=149