Salut a tous
si je lit bien ici sur un poste de maitre airco
http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=13#.V6JCMLDr3b0
je lit ceux ci :
5. Compresseur Trop petit :
Rappel des symptômes : HP anormalement faible.
Cas possibles :
a) Clapets plus étanche ou cassé
b) Joint de la plaque à clapet est trop épais
c) Cylindres rayés
d) Le joint de culasse n’est pas étanche entre la HP et la BP
e) Compresseur trop petit par rapport à l’évaporateur
f) La régulation de capacité ne fonctionne pas ou est mal réglée. 5vanne à pression constante)
g) La soupape de sécurité du compresseur n’est pas étanche.
h) Le flotteur du séparateur d’huile est coincé ouvert
i) La vitesse de rotation du compresseur est trop faible
j) Les charges thermiques sont anormalement élevées. (trop de denrées, porte toujours ouverte…)

Si la hp s'écoule dans la bp qui monte et la HP ne peux que diminué
donc si bp elevé et hp faible clapet fuyard
si la bp est basse c'est que le compresseur pompe et fonctionne bien