  Posté : 03-08-2016 09:10

ah non Marcel!

Clapet fuyard ton HP passe dans ta BP ce qui provoque une BP haute et une HP basse!!

si c'est ta BP qui baisse, c'est une panne BP et plus une panne du compresseur trop petit!

comme quoi même chez ABC on raconte des conneries ^^

et d'ailleurs je te ferai remarquer que tu dis toi meme ceci:

Quand doit-on suspecter que les clapets d'un compresseur sont hors service ou passablement usés.
La production frigorifique est faible.
Le temps de fonctionnement du compresseur est élevé
La basse pression est plutôt haute. (= BP haute)
La haute pression est plutôt basse. (=HP basse)


les familles de pannes je connais, t'inquiètes même pas !!

Message édité par : agfroid / 03-08-2016 09:13