  Posté : 02-08-2016 23:30

Salut
j'ai fait le teste moi même pas d'incondensables ,j'ai même refait une charge en fluide neuf et il a fallut que je décharche un peux pour faire baissé la bp
mon tech n'a pas toucher au fluide
désolé greg de te contrarié tu te mélange les pinceaux clapet fuyard bp basse et hp basse
regarde abc clim
Quand doit-on suspecter que les clapets d'un compresseur sont hors service ou passablement usés.
La production frigorifique est faible.
Le temps de fonctionnement du compresseur est élevé
La basse pression est plutôt haute.
La haute pression est plutôt basse.
La température de refoulement est élevée.
Le point de consigne demandé est difficile à atteindre.
Bien entendu ces quelques points de repère ne sont pas uniquement constatés dans le cas de clapets détériorés mais ils doivent inciter à les vérifiés.

ce qui me fait penser au clapets fuyard ventilo evap Gripper et qui ne tourne plus
donc possibilité de cous de liquide ou émulsion de l'huile
et égalisation des pressions en quelques secondes a l'arrêt
sur la doc danfoss il donne 3 A et quelques brouettes en courant consommé et moi j'ai mesuré 5 ampère


le congel fonctionné avant la panne ventilo niquel
demain ji retourne pour une machine a glace italienne et pendant que mon tech va se faire plaisir avec je vais me re pencher pour le fun sur la banque