Bonjour,

eh bien Pierre, je ne la connaissais pas cette panne là


à marcel11: pour les systèmes à capillaire, je ne me base pas sur le SR pour la charge mais sur la SC et ce quand on approche du point de consigne.
car la SC évolue (diminue) très fortement au fur et à mesure de la descente en T° et après tout, c'est bien le remplissage correct de l'évap dans les conditions normales de travail qui va déterminer le bon rendement de la bécane.

donc il faut vraiment charger trop peu pour compléter ensuite peu à peu

bon courage et à+