Salut a tous
je suis intervenu sur une banque congel indutel 4 portes
détente capillaire compresseur danfoss SC21CL
défaut constaté ventilateur evap HS ,mon tech remplace le ventilo ,attend un petit moment armoire a +5 T° de départ +32 il part en se disant ça va descendre.
Le lendemain le client rappelle ,armoire plafonne a +2 +5
Aucun marquage pour la charge de R 404 ( et on parle pas le portugais pour appeler l'usine) je pose les manos HP 52 BP 0° T° externe +31 T° interne +2 sous refroidissement 12K
Je décide de déchargé un peux l'installation bp -10 hp 43 sous refroidissement 6k T° frigo 0° -1°
condenseur nettoyé et nikel
n'ayant pas de vanne de service (seulement 2 shrader) je ne peux pas fermer ma BP pour être sur que mon compresseur tire au vide correctement ,je trouve que l'égalisation de pression a l'arrêt se fait trop rapidement et je pense au clapet compresseur fuyard ,d'ou le manque de puissance frigorifique de la machine.
Aurait 'il une autre manière d'ter sur du cp ans fermer les vannes qui n'existe pas?