Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Évaporateur froid statique arrière bar
SFroid 952
Posté : 16-07-2016 00:39
Bonsoir à tous les frigolos !
Bon j'y suis retournée aujourd'hui c'est belle est bien le détendeur qui était HS après le remplacement de celui ci BP a 1bar HP a 10 bar et évaporateur complètement alimentés par contre je n'ai pas pu connaître la température de coupure du klixon !
Pour ce qui est du condenseur celui ci est ok non encrasser et vien sur au niveau de la charge elle n'excède pas 200 grammes !
Par contre sur du statique qu'elle est la fréquence de dégivrage ??