mimifrigo 1182
Membre averti
Posté : 12-07-2016 17:03
Citation : SFroid j'ai donc ma HP sortie compresseur qui est à 102 degré et une température sortie bouteille liquide a 54 degré avec un S/R de 0 une BP a 0 bar et une HP a 10 12 bar
Cordialement
Message édité par : SFroid / 11-07-2016 23:23
un compresseur BP sur un arrière bar ? c'est rare mais pourquoi pas ,avec un évaporateur statique c'est logique
Dans ce cas la plage de ton compresseur est de -40 à - 10 maxi en BP alors si j'étais toi je ne le laisserai pas longtemps avec une BP à 0 car quand il en aura marre de klixonner , il va prendre le même chemin que son prédécesseur la ferraille
je pense que tu as mis trop de gaz Ne t'occupes pas du voyant surtout au démarrage : le meuble est chaud et ton détendeur est grand ouvert : arrêtes de charger quand ta BP est à -15 et attends un peu ta HP sera moins haute et tu ne t'interrogera plus sur l'efficacité de ton ventilateur qui a été calculé par le constructeur Mets un thermomètre dans le fond dans le meuble : c'est la seule vérité qui compte
Quand un groupe a été installé dans des conditions d'aération insuffisantes à défaut de pouvoir améliorer cette ventilation , il vaut mieux réduire la charge en gaz pour le préserver
Il faut trouver un compromis entre l'efficacité du système et les conditions de fonctionnement du compresseur