Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Évaporateur froid statique arrière bar
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 12-07-2016 17:03

Citation : SFroid 
j'ai donc ma HP sortie compresseur qui est à 102 degré et une température sortie bouteille liquide a 54 degré avec un S/R de 0 une BP a 0 bar et une HP a 10 12 bar
Cordialement

Message édité par : SFroid / 11-07-2016 23:23

 




un compresseur BP sur un arrière bar ? c'est rare mais pourquoi pas ,avec un évaporateur statique c'est logique
Dans ce cas la plage de ton compresseur est de -40 à - 10 maxi en BP alors si j'étais toi je ne le laisserai pas longtemps avec une BP à 0 car quand il en aura marre de klixonner , il va prendre le même chemin que son prédécesseur la ferraille

je pense que tu as mis trop de gaz Ne t'occupes pas du voyant surtout au démarrage : le meuble est chaud et ton détendeur est grand ouvert : arrêtes de charger quand ta BP est à -15 et attends un peu ta HP sera moins haute et tu ne t'interrogera plus sur l'efficacité de ton ventilateur qui a été calculé par le constructeur Mets un thermomètre dans le fond dans le meuble : c'est la seule vérité qui compte

Quand un groupe a été installé dans des conditions d'aération insuffisantes à défaut de pouvoir améliorer cette ventilation , il vaut mieux réduire la charge en gaz pour le préserver

Il faut trouver un compromis entre l'efficacité du système et les conditions de fonctionnement du compresseur

bon courage







Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10854&forum=149