Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Évaporateur froid statique arrière bar
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 12-07-2016 04:55

Bonsoir a tous

SFroid je te confirme que ton compresseur est bien un basse pression, donc pas tout a fait adapté a l'utilisation qui en est faite...ton fournisseur n'est pas responsable de cette erreur , surtout si tu lui a demandé l'equivalent de l'ancienne référence...
un ventilo condenseur de 5 watt me parait un peu faible, mais bon a confirmer quand ton installation fonctionnera correctement...
Pour ce qui est de ta panne une BP a 0 bar et une HP a 12 bars, je commencerais par regarder du côté de ton détendeur...a mon avis il est HS

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10854&forum=149