Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Surchauffe evaporateur
XLudo
17  
 

  Posté : 19-06-2016 17:35

Bonjour à tous,

J'ai décidé d'être moins passif donc plus actif^^

Ce n'est pas un manque débit d'air, car un manque de débit d'air aurait pour conséquence un manque de charge thermique, donc on aurait moins apporté de chaleur au liquide, du coup le liquide aurait eu de plus en plus de mal à s'évaporer, la surchauffe aurait diminuer, et le compresseurs aurait pu se prendre des coups de liquide (on aurait observé du givre sur le compresseur).

12 K de surchauffe est légèrement élevé mais pas assez selon moi pour faire givrer l'evapo.

-7°C est une BP correct, si l'air ambiante dans la chambre est de 4°C...

Conclusion : Voir les paramètre de dégivrage, ne te fie pas à 100% à ce que le client dit ou fait, le sachant c'est toi.

Faire ce que tu aimes c'est la liberté, aimer ce que tu fais c'est le bonheur.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10803&forum=149