Re,
Heuuuu ... si tes chiffres sont bons , alors ta sc est de 12k . Donc ton evapo est loin d etre blinde de liquide . Bien au contraire . Il en monque .
Tu as la une deuxieme piste pour la prise en glace au niveau de l evape .
Manque de fluide dans l evapo , bp a moins 7c en toute logique ton evapo ne peut echapper a une prise en glace .