Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Surchauffe evaporateur
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-06-2016 22:42

Salut sfroid et a tous .
Oui , tu peux avoir une prise en glace a cause d une petite sc .
La prise en glace commejcera sur ta ligne bp puis remontera jusqu a ton evapo .
Ca se fera petit a petit , jusqu a prise en glace de l evapo .
Dans certaines conditions c est le cp qui prendra en glace .
Du fait que la zone de sc est decallee donc c est l aspi qui continue a assurer la sc a ton fluide .
Tu as une bp de -7c , mais pour quelle t ambiente ? Delta entree/ sortie evap ?
Peut etre que tu n a pas assez d air ? Peut etre echangeur sale ?ton detendeur a beau fermer le fluide ne recoit pas suffisemment d air pour s evaporer intebsemment .
Apres ce n est qu une question de temp pour la prise en glace .
Ps: bonne fete .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10803&forum=149