salut,

tu es un peu radin en infos....du peu que tu donnes, étant donné qu'en régime stabilisé, les charges thermiques sont stables tu ne devrais pas avoir de variation de qques valeurs que ce soit. Autrement dit ta surchauffe et ta BP doivent être stables.

Je ne connais pas ECO..de bitzer, est ce un groupe indépendant pour cette machine ou bien la machine est centralise??

Si c'est un fonctionnement sur groupe indépendant, l'adéquation des puissance fait que le régime doit être linéaire, donc s'il y a variation de S/R ou S/C, regarde la condensation et/ou le manque de gaz. Si c'est un groupe indépendant, le poids en gaz doit être indiqué, alors station de récup et balance....ca te permettra dejà de supprimer une cause.

Si c'est du centralisé, tu doit avoir une KVP. Marche t'elle bien? Que dis le constructeur par rapport à tes relevés?

Autre chose, regarde le niveau d'eau dans le récipient plastique blanc, le flotteur et l'entrée d'eau peuvent être entartrés. As tu mesuré la température d'entrée d'eau??

Maintenant, dire que les conditions sont identiques depuis 15 jours...pas sûr.

Je pense qu'il va falloir aller un peu plus loin dans tes investigations car une étude de panne ne se limite pas qu'au S/R et S/C.

Bon courage