Détendeur HS
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-06-2016 22:12

Bonne soiree a toutes et a tous .
J ai aussi hesiter a te reprocher ta metodologie mais je me suis dit il debute alors allons y molo .
Avant on avait un evap trop rempli , maintenant on a le contraire . As tu ouvert le detendeur ? Comme te l a dit maitre airco tu as un sr de 8k . Ton condebseur est blinde de liquide . Ce sr va deminuer lorsque ta sc sera correcte .
Etant donnee que l evap n a pas suffisamment de liquide , ce liquide reste tranquillement dans ton condenseur ( et la bouteille liquide si y en a une ) d ou un tel sr .

Il faut vraiment que tu maitrise les bases d un cycle frigorifique . Les symptomes et leurs repercussion sur l ensemble de l installation .

Et pourquoi passe tu d une buse 02 a une 00 ?
Si tu ne sais pas ouvrir un detendeur , souviens toi qu il est semblable a ton robinet d eau chez toi . On devisse pour ouvrir on visse pour fermer .
Et sur tout on laisse du temp entre chaque manip pour que le mecanisme se mette en place .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"