le conseil qui avait été donné c'était l'arrêt des ventilos évap!!

donc ici un réglage de la SC s'impose, si tu ne parvient pas à la mettre entre 5 et 8K c'est que ta buse est maintenant trop petite

rappel: le réglage de la SC se fait en conditions réelle donc avec une charge thermique tel que la chambre est prévue (pas seulement sur de l'air) car ta SC sera peut être correcte avec ta 00 sur de l'air mais plus avec une charge si le détendeur est devenu trop petit.
ta HP est bien de +32 et ta T° sortie condenseur de +24?? alors tu as un SR de 8K: c'est grand; mais bon quand tu auras réglé ta SC elle va peut être diminuée!! >> à surveiller donc!!