Tu passe de 2 à 4 K de surchauffe a 18-20 K de surchauffe ...
En gros t'avais pas assez de surchauffe, t'as revus l'installation et changé la buse, maintenant tu alimente mal ton évaporateur ta surchauffe est trop grande...
Avec une grosse buse tu sais pas fermer le détendeur
Avec une petite buse tu sais pas ouvrir le détendeur
Es-tu au courant qu'il y a un bouchon sur le détendeur ? Et juste en dessous une vis de réglage ??? ...