Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Détendeur HS
Flo745 65
Posté : 16-06-2016 18:31
Bonsoir à tous me voilà de retour
Adelclimatisation : je n'ai pas les refs de l'évap bien dommage :(
Bon j'ai fermé mon départ liquide" et ma bp a chutée à 0 bars =>ok
J'ai décâblé les ventilos-condenseurs, la HP ainsi que la BP augmente fortement.
Maintenant ce que j'ai fais :
récupéré le gaz, remplacé le détendeur , installé une buse n°00 en isolant le bulbe du détendeur.
20 mn après la remise en route de l'installation les données donnent pour du R404A :
T° au bulbe : 5°C
T° évaporation : -13°C
T° soufflage air évap : 0°C
T° aspiration air évap : 3°C
T° vanne aspiration : 7°C
Tk : 32 °C
T° air entrée condenseur : 13°C
T° sortie air condenseur : 24 °C (la je ne sais plus vraiment la valeur je vous redis ca ce soir !)
T° gaz entrée condenseur : 45/50 °C
T° sortie gaz condenseur : 24 °C
Test étanchéité a l'azote ok
La chambre froide arrive a la température voulue