Détendeur HS
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-06-2016 22:26

Bonne soiree a toutes et a tous .
Il est claire que les valeurs sont deroutantes ( pas trop coherrentes entre elles ) .
Motiok , je me fesait la meme remarque que toi concernant sa temperature sur la vanne par raaport au reste de la bp .
Si l on prend en compte uniquement l evolution du fluide dans l evap et toute la bp . Cela concorde avec vos intuitions du surcharge en fluide ( en tout cas niveau evap ) .
Une bp a moins 2 avec sortie evape a 2 puis asspi cp a 0 , c est claire que le cp se bouffe du liquide .
Sc de 4k et fluide qui continue a se detendre dans l aspi cp et surment carter du cp .
En // on a un fluide qui est a tº ambiente de 6c . Aucun echange . C est la confirmation que la bp n est que le fruit de la detente , le fluide parcour tt l evap sans prendre la moindre calorie .

Pourquoi ouvre tu le detendeur ? C est le contraire qu il faut faire . Ferme le pour avoir une sc de 7k et un delta t totale de 8 k a l evape .
Fait le test preconiser par mes collegue pour t assurer que le cp aspir correctement .
Assure toi que la piste de maitre airco ne soit pas elle qui te bride une bp constante . Tres bien vue maitre airco .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"