Citation :
duss
Salut,
Merci de ne pas me mêler à vos histoires
11 de DT pas 16 je me suis louper
Faut dire je suis pas le seul à m'être tromper en reprenant ces valeurs car il a mis tout c'qui faut mais les a semer de-ci de-là dans ces explication.
Je suis quand même dubitatif sur le fait qu'il arrive à avoir un DT de 11 au condenseur en ayant
aucun échange à l'évapo, ça voudrait dire que le CP travail à bouffer du liquide comme le dit MOTIOK, donc évapo trop rempli et on aurai encore 6 K de SR de réserve
Je pense qu'il y a une ou deux valeurs fausses.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.