agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 09-06-2016 09:02

salut

Airco la prédente tu peux oublier je pense avec une sc si basse ^^

est ce que le détendeur réagit avec un chiffon d'eau chaude sur le bulbe? as tu essayé de jouer sur le réglage du détendeur en essayant de le fermer pour constater si amélioration ou pas?

avec ces symptômes je commencerai par là

A++