Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur HS
xavierc
1869  
     
 Membre averti

  Posté : 09-06-2016 06:56

Citation : dmarco 

Bonsoir,

Duss

Tu sors du compresseur à 44,4°C ... autrement dit, tu fleurtes avec le point de coupure de la sécurité HP.


Bonjour,
Arrête de raconter des conner....si tu ne sais pas ne dis rien ...
a 44°c tu ne "flirte" pas avec la sécurité HP...tu est juste au dela des 20 bars...
C'est une température de condensation "normale", avec de l'air a 30 °c...

Au secours..

Flo : ferme ton départ liquide : est ce ton compresseur pompe bien , jusqu’à 0 bars?
Arrête (débranche) tes ventilos d'évaporateurs, est ce que ton évapo givre, jusqu'au bulbe ?

Tiens nous au courant.

Bonne journée

Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10787&forum=149