Bonsoir,

Duss

Tu sors du compresseur à 44,4°C ... autrement dit, tu fleurtes avec le point de coupure de la sécurité HP.
Température d'évaporation -2°C ... avec une évaporation pareille, on est loin des conditions optimales pour obtenir +3°C dans la cf.

Tu as un delta T sur E/S du condenseur, 5° de difference ... il n'est donc pas bouché ( le ventilo essaie de faire son taf, mais trop de charge à dissiper ) ... il pédale ( un peu ) dans la choucroute!
Avant de passer son temps sur le détendeur ( qui fait avec ce qu'on lui donne ) ... personnellement, je reverrais la charge FF, car tu dois être en excès de charge!

Récupèration FF, charge au mano ( jusqu'à t° vaporisation avoisinant -10°C/-9°C )! Cela te donnera une température interne avoisinant 0°C.
La HP sera plus raisonnable ( et donc la BP aussi ) ... et le client satisfait.

N'oublies pas que cette CF sert AUSSI au stockage de viandes! Donc, tu devrais plutôt tourner entre 0°C et 2°C .... que 3/5°C!! C'est mieux au niveau sanitaire.

@+