Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur HS
SFroid
952  
    

  Posté : 08-06-2016 21:56

Salut à tous les frigolos !

D'après ce que tu nous donne tu a l'air d'avoir un S/R de 6 avec une surchauffe de 0 si je ne dit pas de bêtise je suis pas un expert du froid mais une temperature d'évaporation à -2 pour une chambre froide de 3 degré tu n'ira pas bien loin il te faut un écart de 12 une temperature d'évaporation à -12 serait raisonnable à tu essayer de regler ya surchauffe ou la contrôler simplement ??