Bonsoir, je suis revenu d'intervention avec un doute.

Le client m'appel pour me dire que la chambre froide positive reste a 6 °C au lieu de 3 °C j'ai remplacé le compresseur et le désy puis testé à l'azote etc il y a de cela 2-3 mois... installation au R404A
J'ai alors mis mes manos et je constate une évaporation a -2 °C et HP 36 °C Vanne d'aspiration 0°C au thermomètre
Entrée de l'air au condenseur 25°C et sort a 30°C. Le gaz arrive a 44.4 °C au condenseur et repars à 30 °C soit un delta de 14.4°C.
T° gaz sortie évap 2°C
Buse N°2.
T°ambiante de la chambre 6°C et température de soufflage 6°C ! Bizarre non ?
Pour moi il ne manque pas de gaz je pense que le détendeur ne fait plus bien son travail.

Un avis ?

Merci encore pour vos réponses !!