Re,
Heuuuu , demarco , ne me fait pas dire ce que je n ai pas dis .
D ailleurs je ne partage pas du tt ton point de vue . Je suis en accord avec maitre airco .
En sortie condenseur ( en fonctionnement normal) on est bien a 100% liquide si ce n est pas le cas c est que le condenseur est mal selectione .
Et meme si l on a pas de securite hp , le thermique ou le klicson du cp finira bien par couper .
Je repondais a notre ami sfroid en lui disant que l echangeur peut bien etre la cause d une mauvaise alimenration en liquide .
La raison est l encrassement de celui ci . Donc la zone de desurchauffe est plus longue ( besoin de plus d espace ) de ce fait on empiete sur la zone du sr qui deminu de plus en plus . Dans l extreme on peut se retrouver avec un sr de 1 , .
Ensuite je disait qu on pourrais croire a un monque de gaz alors que pas du tout .
Le gaz est present mais pas sufisament de liquide en sortie condenseur .
Du fait de ce faible sr le detendeur ne recoit pas assez de liquide etc etc .

En tout cas je ne ss pas d accord avec ton raisonnement et je partage totalement celui de maitre airco .
Heuu c est tout de meme a ca ( entre autre) que sert un condenseur envoyer 100% de liquide .