  Posté : 25-05-2016 18:05

Bonjour,
Citation : adelclimatisation Oui un echangeur encrasse peut tout a fait etre a l origine d une mauvaise alimentation en liquide .
Tu aura une hp elevee mais faible SR . Plus sale est l echangeur plus haute sera la hp et plus faible sera ton sr.
Symptome du condenseur trop petit quoi .
Si avant de faire quoi que ce soit tu prenais ton sr , disons il sera de 2 par ex ,
On serai tente de croire qu on manque de gaz, alors , qu en realite on manque de rien du tt ( si ce n est un manque flagrant de liquide) .
Si ensuite tu nettoie ton echangeur , la t aura une hp convebable avec un sr plus eleve .
Par ailleurs , si ton condenseur ne permettait pas de sous refroidir ( blinde de vapeur) ton cp couperai en hp .
MERCI Adelclimatisation!!
Nous sommes au moins deux ( pour l'instant ) ... à avoir le même raisonnement.

@ Aircofrigo,
J'ai mes bonnes lunettes et mes propos sont cohérents.

Tu dis " en fonctionnement normal, en sortie condenseur nous sommes bien 100% liquide et je dirais même plus 100% liquide sous-refroidit!!!! " ... OK, mais là, nous étions sur un condenseur encrassé ...
Et, selon le " niveau d'encrassement " du compresseur, il peut très bien n'y avoir AUCUN échange au niveau du condenseur, et donc "repousser" ce phénomène plus loin sur la ligne liquide s'il a la place et l'opportunité de se faire entièrement quelque part )

Et en fonctionnement normal, le " 100% liquide à la sortie du condenseur " n'est qu'une théorie!
On se retrouve plus souvent avec 90-95% de liquide à cet endroit, l'installation frigorifique fonctionnera aussi ... ( et je dirais même que cela préserve des phénomènes de pré-détente ) sur la tuyauterie située entre la sortie du condenseur .... jusqu'à la détente. Bien sûr, cette situation est prévilégiée sur les installations ayant une grande longueur de tuyauterie ( GMS, mais pas qu'eux ).

A propos de la sécuHP, tout à fait d'accord avec vous, il n'y en a généralement pas sur ces petites puissances. Certains clients en sont pourvus mais c'est plus cher ... donc on s'en passe ( ce qui est dommage, car le "collègue" de notre ami se serait rendu compte que la sécuHP aurait coupé, et donc n'aurait pas diagnostiqué un manque de ff ). Dans le cas présent, ca devait être une option lors du montage... Dommage, car cette sécurité évite les déplacements inutiles de techniciens.

@+