Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Condenseurs encrassé
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 25-05-2016 13:39

Bonjour Aircofrigo,
Citation : Aircofrigo ... je ne suis pas certain du tout qu'avec un condenseur encrassé tu sois en vapeur plein pot ; en liquide faiblement sous-refroidit sans aucun doute: oui

Désolé de te contredire, mais à la sortie du condenseur ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide.
Il n'y a qu'à regarder un diagramme enthalpique pour s'en rendre compte.

Après, qu'on appelle cet état "vapeur désurchauffée" ou "gaz désurchauffé" ( lorsque la désurchauffe s'effectue bien ), ce n'est qu'une question de vocabulaire.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10764&forum=149