Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Condenseurs encrassé
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 25-05-2016 08:50

Citation : dmarco 

Bonsoir,
Citation : SFroid vue l'état du condenseur je me suis dit je vais le nettoyer d'abord et cela va bien fonctionner ... par contre dessus pas de prise de pression donc n'aurait dû en mettre j'ai eu de la chance!


Tu as un manomètre qui te donne une pression ( et donc accessoirement aussi une température ), et si tu utilises un thermomètre de touche à la sortie du condenseur, ca te donnerait un second chiffre. Ton condenseur encrassé, il n'y a donc ( même ) pas de changement d'état ... tu es toujours en phase vapeur plein pot!
Donc, pas besoin de schraeder supplémentaires.

@+ 

Bonjour,

il n'a aucune prise de pression sur son install; ce n'est pas une prise de pression supplémentaire qu'il veut et il n'a donc pas la possibilité de faire de mesure HP au mano !!!!
d'où son soucis

Et je ne suis pas certain du tout qu'avec un condenseur encrassé tu sois en vapeur plein pot ; en liquide faiblement sous-refroidit sans aucun doute: oui

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10764&forum=149