Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Condenseurs encrassé
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 25-05-2016 03:35

Bonsoir,
Citation : SFroid vue l'état du condenseur je me suis dit je vais le nettoyer d'abord et cela va bien fonctionner ... par contre dessus pas de prise de pression donc n'aurait dû en mettre j'ai eu de la chance!

Une prise de pression au niveau du condenseur?? Pourquoi faire?? Si ce n'est ( encore ) te retrouver avec des schraeders qui risquent de fuir!!

Tu as un manomètre qui te donne une pression ( et donc accessoirement aussi une température ), et si tu utilises un thermomètre de touche à la sortie du condenseur, ca te donnerait un second chiffre. Ton condenseur encrassé, il n'y a donc ( même ) pas de changement d'état ... tu es toujours en phase vapeur plein pot!

En comparant ces deux chiffres, avec un condenseur en état normal de fonctionnement, tu aurais même une mesure cohérente appelée " sous-refroidissement " .... mais avec ton condenseur encrassé ces mesures doivent être approximativement égales.

Donc, pas besoin de schraeder supplémentaires.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10764&forum=149