Bonjour,

le gros prob du capillaire, est le fait que celui-ci maintien un écart HP /BP et que même si tu alimentes en liquide, si ta HP est vraiment trop haute, ta BP va monter en conséquence! d'où le fait de ne plus savoir descendre en température!!

il n'y a pas de contrôle de surchauffe, de limite de débit de réfrigérant sur le capillaire!!!!!

avec un détendeur thermo, vu que celui-ci contrôle la SC en jouant sur le débit de FF, la BP sera basse plus longtemps; cela tant que le détendeur ne devienne pas surpuissant à cause de cette HP bien trop élevée!
s'il devient surpuissant, des phénomènes de pompage peuvent apparaître en plus de la BP qui aura tendance aussi à monter.

donc dans ton cas, avec le capillaire, je ne pense pas que tu n'avais pas de liquide en entrée évap mais bien une BP et donc T° BP trop haute que pour descendre au point de consignes.

tu vois l'intérêt de se poser les bonnes questions ; voir de bien expliquer dans tes questions sur quoi tu travailles