Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sur une armoire négative de 600 litres
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 08-05-2016 00:58

bonsoir a tous

Brasure sous azote on s'en fou..
tu n'as qu'un capilaire a souder...
comme dit plus haut change ton deshy, pousse ton capilaire a l'azote pour être sure que celui-ci n'est pas bouché met une queue de charge, fait un bon tirage au vide
si tu n'es pas un habitué des soudures ne soude pas a l'argent, car elle est très fluide et tu risque de boucher ton capilaire.
quand tu fais ta charge étant donné que tu n'as pas de plaque signaletique sur ton frigo on va dire que tu devrais être a une temperature d'évaporation aux alentour de -32°c si tu es en froid statique et -35°c si tu es en froid ventilé, les temperatures que je te donne sont bien evidement quand ton frigo arrive a sa temperature de consigne aux alentours de -22°c.
Comme dit plus haut si tu charge a -35°c alors que ton armoire est a 20°c au fure et a mesure que ton armoire va descendre en temperature, ta temperature d'évaporation va chuter également


@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10698&forum=149