Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sur une armoire négative de 600 litres
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 02-05-2016 17:14

Bonjour,
Citation : Tito03 ... surchauffe 3°c soit une temp sortie evap a 10° et une lecture mano bp 7° = 6,5bar. Un sous refroidissement a 12° soit une température sorti cond a 10° et une hp a 22° = a 10 bar. Une t°c ambiante de 9,5°

D'après ce que je vois, Bontami est une des marques commerciales du groupe ITW ( une espèce de fond de pension américain, qui investit dant tout ... et n'importe quoi pour se faire du fric ) .... et surtout pas une marque reconnue dans le froid!!
Bonne chance pour trouver des infos fiables.
http://www.e-picardie.net/detail_organisme.php?id=35196

De toute façon, ton MOP ne fonctionnera jamais dans les conditions actuelles!

Tu nous donnes un sr à 12°C, ce qui ne veut strictement rien dire ... puisque ton détendeur est 100% fermé, T° condensation dans les choux ( à 10°C ), bref .... dans l'état actuel, ce n'est ( même pas ) bon pour faire du froid positif, alors le négatif on en parle même pas!!

Concernant le capillaire, j'ai bien peur que tu n'aies d'autre choix ... que d'en remonter un identique! C'est à dire exactement la même longueur ET même section interne ( et donc de virer ce mop qui ne sert à rien içi ) ... et bien sûr de refaire une charge ff beaucoup plus légère au départ.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10698&forum=149