Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sur une armoire négative de 600 litres
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 01-05-2016 20:58

Bonjour,
Citation : Tito03 Le compresseur c'est un hermétique y a pas de vanne n'y de bouteilles de réserve liquide la cloche est chaude donc je pense pour moi que le compresseur est hs mais j'en suis pas sur , la je suis devant l'installe je viens de faire un complément de charge le détendeur a été change c'était un capillaire à la base et maintenant c'est un mop avec un buse de 0

... C'est du " grand n'importe quoi "!! Mais il est vrai que nous sommes un dimanche...

- Vous dites " la cloche est chaude donc je pense pour moi que le compresseur est hs " ... Ah bon????
Personnellement, je dirais plutôt que " si la cloche est chaude, c'est bel et bien parce que votre compresseur essaie de faire son travail de compression "!!

- Vous dites " je viens de faire un complément de charge " ... mais pour faire un complément de charge, encore faudrait-il être certain de la quantité de ff manquante!!
Dans le cas où vous auriez récupéré le ff existant ... vous avez dû faire une charge complète ( et non un complément ). Ce sont deux choses bel et bien différentes...

Vous dites " c'était un capillaire à la base et maintenant c'est un mop avec un buse de 0 " .... Travail démesuré pour rajouter des souçis là où il n'y en a pas besoin!!
Le détente capillaire est prévue pour distiller un flux constant de ff, tandis que votre mop sera dépendante de le T°mop choisie .... votre petit compresseur hermétique risque de ne pas apprécier ce régime très longtemps ( et la régulation risque d'être des plus erratiques ).
De plus, comment avez-vous sélectionné la buse??? .... Au hasard?? ...

Bref, du bricolage...

@+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10698&forum=149