Problème sur une armoire négative de 600 litres
Tito03 17
Posté : 01-05-2016 19:59
Le compresseur c'est un hermétique y a pas de vanne n'y de bouteilles de réserve liquide la cloche est chaude donc je pense pour moi que le compresseur est hs mais j'en suis pas sur , la je suis devant l'installe je viens de faire un complément de charge le détendeur a été change c'était un capillaire à la base et maintenant c'est un mop avec un buse de 0