Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sur une armoire négative de 600 litres
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 01-05-2016 19:39

Bonsoir,

comme dit par isfcer:

ce n'est pas une question mais un mystère

pas de réelle description de l'install et alors tout frigoriste d'expérience sait que avec seulement HP et BP c'est un peu limite pour faire un diagnostique!!!

n'oublies pas que nous, nous ne sommes pas devant ton bahut

allez, je me lance t'as une BP à 2 bar avec +25°C dans le bahut et ta HP est de 5 bar avec un ambiant à +20°C >>>> t'as une fuite et il ne reste presque plus de FF (vu ce que tu nous donnes, on ne peut qu'imaginer... )