Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sur une armoire négative de 600 litres
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 01-05-2016 19:32

post accessible aux réponses suite à présentation;

transfert le la réponse de isfcer:

Posté : 01-05-2016 19:04

Salut,
avec si peu d'information ça ressemble à une énigme
_ pas de trace de gras au niveau des soudures ?
_ mesure du sous refroidissement ?
apparemment HP très basse,
_ ton compresseur est il brulant ?
_ que fait la pression quand tu arrêtes ton compresseur , elle redescends rapidement ou graduellement ( HP )?
_ que fait la Hp et la Bp quand tu remets en route ton compresseur ?

Ce n'est qu'une hypothèse très vague et hâtive vu le peu d'élément mais je partirais sur un compresseur qui by pass

Pour vérifier les clapets Bp de ton compresseur tu peux fermer la vanne sur la bouteille liquide s'il y en a une et voir si ton compresseur tires au vide ensuite tu pourras en découler ce qu'il en est

Message édité par : Aircofrigo / 01-05-2016 19:33




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10698&forum=149