website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » givre sur compresseur


Posté : 26-04-2016 21:32 icone du post

Citation : dmarco 

Bonsoir les gars,
Ca s'emballe ... et part dans toutes les directions ...
Citation : marcel11 ... ventilo HS, ou pas le bon, ou tournant a l'envers

Le monobloc Zanotti est monobloc et monophasé, donc ... le ventilo qui tourne à l'envers. faudrait que notre ami donne une référence constructeur ( ca doit être une pièce unique ).

Par contre, l'hélice a ( peut-être ) été montée à l'envers, ce qui amoindrit les échanges ... là où ils devraient avoir lieu, et la détente se fait plus loin ( là où elle peut, mais ne devrait pas ), c'est à dire dans la cloche du compresseur.

@+ 


Salut
marco j'ai eu un zanotti mono bloc négatif en tri

Cet article provient de Le site des frigoristes