salut si c'est un mono bloc = petite puissance donc pas de détente électronique cela augmenterais trop le coup du mono bloc
oriente toi plus top verre un manque d'échange sur l'evap prise en glace ,ventilo HS ,ou pas le bon ,ou tournant a l'envers
pour ton electro vanne tu touche et tu verra s'il est passante sans commande