probleme de bruit important sur clapet de decharge bouteillon d'huile
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 23-03-2016 19:00

Citation : christ59 

Salut les chefs

Qui aurait des retour ou astuce pour un probleme de bruit recurent sur une centrale .

On as changer un clapet chez un client sur une centrale 3 X 25cv , clapet de decharge bouteillon d'huile taré 1.4b, apres remplacement sifflement strident de fou !!, du coup plainte des voisins et maintenant j'ai le client sur le Dos

Qui as deja observer des marque ou type de clapet qui font plus ou moins de Bruit , ou alors une astuce pour avoir moins de bruit . merçi a tous


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Une idée, as tu essayé deux clapets en parallèle pour augmenter la section de passage ?

Cdlt
Xavier