Citation :
christ59
Salut les chefs
Qui aurait des retour ou astuce pour un probleme de bruit recurent sur une centrale .
On as changer un clapet chez un client sur une centrale 3 X 25cv , clapet de decharge bouteillon d'huile taré 1.4b, apres remplacement sifflement strident de fou !!, du coup plainte des voisins et maintenant j'ai le client sur le Dos
Qui as deja observer des marque ou type de clapet qui font plus ou moins de Bruit , ou alors une astuce pour avoir moins de bruit . merçi a tous
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire