Bonne journee a tous .
Sfroid , pour le combi avec un seul cp , comme l a deja dis l ami mimifrigo , le fluide commance d abord sa detente et son travail au niveau du congel puis ensuite au niveau de l evap frigo .
Lorsque un manque de gaz est reel , la partie frigo recoit un gaz surchauffe plus que la normal et de ce fait le frigo a du mal a descendre en Tº .
Pour faire la difference entre un thermostat defaillant ( decale , donc coupe trop tot) et un manque de gaz :
Tu ouvre la porte de ton compartiment frigo tu la laisse ouverte , tu scotche le fin de cours pour siumler une porte fermee , puis tu met en route .
Si il manque du gaz , ( dans le cas d un frigo avec evape statique ,moule dans la paroie du fond et ventile par un ventilo comme chez mars . Alors tu va voir que le givre se forme de facon non uniforme sur la totalite de la paroie de l evap.
En gros la premiere partie se prendra bien en glace puis au fure a mesure de l avancee du fluide ,le givre aura tendance a s estomper sur le reste de l echangeur .il changera aussi d aspect au debut de l echangeur , il sera bien ferme et translucide , ensuite il sera plus negeux ( sous forme de neige fragile) ensuite le rste de l evape ne sera pas pris en glace .
Dans le cas d un thermostat decalle : la totalite de ton evape aura une prise en glace bien homogene . Et une bonne repartition du givre sur toute la surface de l evap.
C est une des astuce qui nous permettait a l epoque de differencier avec certitude les deux cas .
Pour le thermostat , il peut etre mecanique mais passer via une carte electronique , si c est la cas enlever le bondeau en haut du frigo, sortir la carte est verrifier si les relais sont bons ou pas ..
Si thermosta mecanique seul , alors rien ne t empeche de sortire le bulbe du thermosta de le plonger dans un verre d eau chaude , puis fermer la porte est faire de la demande . Si la temperature descend vers les 2c c est ok cote fluide . Et donc c est bien le thermostat qui merde. Peut etre que dans le doit de gant du bulbe tu as de l eau qui y a penetrer elle se prend en glace et fausse la lecture .
Fait nous une photos de l interieure du frigo et du bandeau .
Je dois partir je continue ce soir .