Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

nidron déception
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 17-02-2016 09:39

salut

idem que les copains!
J'ai un detecteur Vulkan lockring locktracer... attention à la batterie, mais sinon c'est top!

Quand je trouve pas une fuite, je monte un peu en pression (10 ou 12bar) je ferme les portes du meuble et j'attends 5 ou 10 min, si la fuite est à l'intérieur du meuble, à l'ouverture de la porte, en mettant mon détecteur sur la partie haute du meuble (le nidron est plus léger que l'air) mon détecteur s'affole, si ce n'est pas le cas, j'ai deja éliminer la partie intérieure du meuble et il ne reste plus que le groupe sur qui se focaliser!

Donc mon petit conseil serait de toujours chercher la fuite par le dessus, avec la tete du détecteur vers le bas ;)
je dis ça parce que mes premières recherches au nidron j'avais commis cet errreur et ça marchait pas trés bien, j'étais pas trés content... jusqu'a que je retourne voir mon fournisseur et qu'il m'explique cela!

A++



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10530&forum=149