bonjour

Convaincu par les témoignages de nombreux collègues sur la détection de fuites par azote hydrogénée , j'ai investi dans un détecteur REFCO "trace locator " qui est un détecteur spécifique Nidron

Après démontage d'un évaporateur remplacé sur une armoire que j'avais rechargé à plusieurs reprises , je recherche la fuite sur cet évaporateur mis sous pression de Nidron à ...... 30 bars

malgré un passage méticuleux sur l'évaporateur , pas de trace de fuites , je commence à douter de l'utilité de ce remplacement et pour en avoir le coeur net , je place alors la batterie de ce MF2 dans un bac rempli d'eau De petites bulles m'indiquent alors l'emplacement de la fuite située sur une crosse

Pourtant le détecteur n'a rien reniflé , et même le dégazage du flexible n'a pas provoqué de réaction alors que je m'attendais à ce qu'il signale la moindre trace d'hydro


J'ai contrôlé le bon fonctionnement du détecteur avec la petite fiole fournie avec le détecteur ,ce test a validé le bon fonctionnement de l'appareil avec succès

A moins d'avoir choisi le mauvais modèle , je doute maintenant de l'utilité de vider un circuit puis de le recharger avec du nidron pour détecter une fuite Mon bon vieux XP1 semble tout aussi efficace



dommage!