Bonjour, tu dis une BP basse ok , ça doit coïncider avec un evapo propre sans glaçe et pas de retour de liquide donc .

Pas de VEM donc probleme écarté .
Tu dis avoir changer le deshy, as tu quand même regardé la DT dessus ?
Regarde la tuyauterie afin de pas tomber sur un morceau pincé oû redressé à la sauvage .

Si apres ça c'est bon alors je penche aussi sur le manque de charge .
Regarde bien l'intérieur de ton evap si le client n'aurai pas dégivrer au marteau .
Le client qui veut pas arreter , laissé tombé éteint toi même ça va pas durer 1h00 .
Bon courage .