Clapet haute pression HS
Flo745
65  
  

  Posté : 02-01-2016 21:47

Bonsoir à tous ! bon je vois que je suscite beaucoup de remarques de par mon inexpérience désolé ^^"
- Il n'y a pas de VEM donc pas de pump down
- j'ai remis 180 grammes mais j'ai tout de suite arrêté. j'ai voulu faire ma recherche de fuite après car le client (un vrai co..ard !) avait toute sa marchandise dedans et par conséquent ne voulais pas que je stoppe son install' bref d'habitude j'évite de le faire !
- Je pensais qu'en fermant ma bouteille, cela allait vider mon évaporateur et donc à ce moment là je pouvais déterminer si mon voyant était 100% liquide ou vapeur.
- Je tire toujours mes manos au vide HP et BP. Bon il m'arrive de faire une chasse parfois mais c'est extrêmement rare !

BP = -50 °C et HP = 25/30 °C

J'ai récupéré 2KG de FF

Voilà j’espère avoir répondu à tout le monde et merci de bien vouloir m'aider c'est gentil !