Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Clapet haute pression HS
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 02-01-2016 11:30

Bonjour,

je pense quand même à une obstruction quelque part....
soit je vais relire tes propos après (pas encore bien réveillé avec un gros rhume qui m'encombre le cerveau )

mais un de tes propos m'a quand même directement interpellé avec un mauvais raisonnement flagrant!!!
>: "" même en fermant ma bouteille liquide ou ""
alors là, NON et NON tu penses réellement qu'en fermant ta boutille de liquide ta HP va montée?? si elle le peut dans un cas: si tu as bourré du FF à mort au point de remplir le condenseur et la bouteille en liquide et là ça peut monter voir exploser

ensuite, si je te suis ; tu ne respectes absolument pas les règles de l'art et les lois en vigueurs pour l'accomplissement de notre travail:
> tu soupçonnes une fuite et tu charges en FF pour faire une recherche???

non mais! ? c'est quoi çà??,

bon explique un peu, tu arrives dessus tu poses les manos (en les tirants au vide?) HP et BP? ou juste BP ??
quelles sont les pressions compresseur à l'arrêt et compresseur en marche??

quelle est la quantité prévues d'origine et combien as-tu rajouté? tu avais une balance?? ou au pif?


ensuite, il y a deux raisons pour lesquelles on ne voit pas de bulles dans le voyant: soit parce que c'est 100% liquide soit 100% vapeur
mais il faut savoir quoi!! car juste en regardant sans surviller à la mise en route on ne se rend parfois pas compte dans quelle situation on se trouve!

j'ai le sentiment que tu as mal attaqué ton dépannage au départ et que de là tu pars tout azimuth..

allez à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10411&forum=149