Bonjour, j'aimerai que vous m'éclaireriez de vos lanternes ^^". Voila je suis intervenu sur une chambre froide qui ne faisait plus de froid. Installation au R12/R134a. Lorsque j'ai mis les manos, je constate que l'installation tire au vide. Je remets donc du gaz et commence à faire ma recherche de fuite. Or je constate que mon installation tire toujours au vide ! je me dis soit il y a une obstruction quelque part soir mon détendeur est HS. Je démonte par conséquent mon détendeur pour vérifier que la buse (n°01) ne soit pas obstruée. Mais que nénis! je remplace le détendeur et je fais une chasse a l'azote pour écarter l'hypothèse de l'obstruction. je remplace le désy... au moment de refaire une charge en gaz, je constate que mon compresseur tire toujours au vide !! mais je constate aussi que ma HP est très faible ! soit 25/30 °C pour du R134a et que même en fermant ma bouteille liquide ou en cachant avec un carton le condenseur, ma HP n'augmente pas ! donc je suis tenté de me dire que le compresseur est HS ? mais serait-il possible que juste le clapet HP serait défectueux ? car il aspire parfaitement bien ! De plus en fonctionnement, je n'entends pas le gaz passer dans l'évaporateur et le détendeur n'est pas froid. je ne vois pas buller le voyant.

Voilà j’espère avoir été assez clair sinon n'hésitez pas ! Merci pour vos futures réponses ! :)