Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pression d’huile sur bitzer
shunt33
161  
   

  Posté : 17-12-2015 21:40

Bonsoir,

J'ai un cas similaire mais sur un seul compresseur monté sur variateur du type 6F40.2Y... même en TOR à 50hz nous déclenchons au MP54 avec un différentiel d'huile inférieur à 1bars, vidange et nettoyage de la crépine, remplacement de la pompe à huile, nous rencontrons un bypass dans le carter léger mais présent, soupapes de décharges et plaques à clapets remplacées mais idem... cela peut provenir de cette fameuse soupape sur la pompe à huile ? qui d'ailleurs se trouve ou ??**

D'après BITZER il faut un minimum de 1.5bars sur ce type de compresseur...

Fluide R407F, Huile Mobil Artic 32, régulateur de niveau mécanique, niveau d'huile OK, séparateur propre au compresseur + séparateur général sur la centrale pour les autres compresseurs, réintégration d'huile vers bouteillon et compresseur commun...

Pas eu de souci jusqu'à présent environs 2 ans... (rétrofit R22)

En PJ la vue éclatée de mon compresseur qui comprend aussi le modèle de r80... peu être un point commun sur le dépannage ?

A+

**en même temps si c'est sur la pompe à huile la mienne est neuve donc...


Message édité par : shunt33 / 17-12-2015 21:47


ke-150-5.page01.pdf

459.5 Ko
371 Télécharg.



Cet article provient de Le site des frigoristes