Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pression d’huile sur bitzer
freezer80
20  
 

  Posté : 16-12-2015 21:27

clapet taré n°4 avec delta de 3,5b.
avec une bp à 4b je dois être bon sur la pression de bouteille.
pression de sortie de pompe 4,8b. donc delta de 0,8b sur la pompe.
Les niveaux d’huiles sont toujours ok.
la centrale tourne depuis 3 ans. je pense qu’il n’y à jamais eu de vidange.
j’ai contrôle les 3 filtres de compresseur en tirant au vide, donc j’ai pu nettoyer et ne pas perdre d’huile.
un soucis de viscosité pourrait’il être la cause.
je n’ai jamais démonté de pompe à huile.une usure de celle ci peu elle faire chuter la pression



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10380&forum=149