Salut salut,

J'ai une petite question pour les experts, au niveau des clapets d'aspiration les clapets BP sont censés se redresser tout seul ? les petites languettes qui les tiennent c'est normal qu'elles sont arqués (peut-être trop ?) j'en démonte pas souvent donc j'arrive pas a juger

Sinon ce qui m'a amené a le démonter c'est que j'avais 15-20 °C en plus sur le refoulement et intensité plus faible que les autres compresseurs... etc bref j'ai fini par trouver les joints de la culasse abimés qui faisaient by-passer le piston.
Mais alors les clapets est-qu'ils sont bon ?

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D