mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 09-12-2015 19:23
bonjour
je pense à un manque d'étanchéité sur un des joints remplacés , il faudrait localiser avec plus de précision l'origine du bruit mais le fait que le son aigu continue après l'arrêt du compresseur exclut un grippage mécanique
Tu peux contrôler l'étanchéité en fermant les vannes de service
.. |